新鄉市長城成套電器有限公司2025-04-05
施耐德接觸器線圈通電后不動作或動作不正常應解決方法如下1:
線圈損壞。用萬用表測量線圈,若開路應修復或更換線圈。
電源斷路。檢查各接線端子是否斷線或松脫、開焊,檢查輔助觸點是否虛接,并進行修復。
電源電壓過低。測量電源電壓是否與銘牌數據相符,不應低于額定值到85%。
活動部分卡住或彈簧反力過大。卸下滅弧罩按動觸頭是否靈活,排除卡蹭現象,如有部件變形,應拆下更換。
控制電源電壓與線圈電壓不符。換上適應控制線路電壓的線圈。
本回答由 新鄉市長城成套電器有限公司 提供