新鄉市長城成套電器有限公司2025-04-05
對施耐德變頻器進行靜態測試的方法如下1:
找到施耐德變頻器內部直流電源的P端和N端。
將萬用表調節電阻到X10,紅表棒接到P端,黑表棒分別接到R、S、T端,應該有幾十個電阻且阻值平衡。
相反,將黑表棒接到P端,紅表棒順次接到R、S、T端,應該有一個電阻值無限大。
將紅表棒接到N端,重復以上步驟,都應得到相同結果。
若阻值三相不平衡或紅表棒接P端時電阻值為無窮大,說明整流橋故障或起動電阻出現故障。
本回答由 新鄉市長城成套電器有限公司 提供