氣體系統管道二次配完成后,調試運行工作是確保其性能達標的關鍵環節,必須嚴謹細致地執行每一個步驟。首先啟動管道吹掃程序,采用高純氮氣或與管道內輸送氣體性質相近且潔凈的氣體,以一定的流速從管道一端向另一端反向吹掃,目的是去除管道在施工過程中殘留的鐵銹、焊渣、灰塵等雜質,直至出口氣體達到潔凈標準,通過在出口設置白布或高精度過濾器進行檢測,若白布無明顯污漬或過濾器前后壓差在允許范圍內,可視作吹掃合格。緊接著開展分段氣密測試,將管道系統按照設計或實際情況合理分段,對每一段分別操作氣密檢查,重點聚焦閥門、接頭等容易出現泄漏的部位,使用專業的氣密檢測設備,如氦質譜檢漏儀,向管道內充入一定壓力的檢測氣體,在管道外壁及連接部位進行泄漏檢測,若檢測到泄漏點,要及時標記并進行修復,確保每一段管道的密封性。完成氣密測試后,開始聯動調試階段,開啟與之相關的設備、閥門,按照實際生產工藝要求模擬運行,在此過程中,運用高精度的監測儀表實時監測壓力、流量、溫度等關鍵參數,觀察調節閥等控制元件的調節響應是否靈敏、精確,例如,當設定流量值發生變化時,調節閥能否迅速、準確地調整開度,使實際流量快速穩定在設定值附近。在模擬運行穩定后,逐步加載負荷,進一步觀察管道在接近或達到設計工況下的振動情況、是否有新的泄漏點出現,對出現的問題進行精細調整,如加固振動較大部位的支架、重新擰緊泄漏部位的螺栓等,直至管道系統能夠穩定、可靠地運行,確保氣體能夠按需精確輸送,滿足生產工藝的嚴格要求。我們笙電電力科技提供電力設備及機電設備、化工管道的安裝、調試、維修及保養,如有疑問可放心咨詢,我司可提供周到的解決方案,滿足客戶不同的服務需要!