配電變壓器出現燒毀的現象是什么原因?
江蘇華辰變壓器股份有限公司2025-04-05
配電變壓器的高、低壓線路大多數是由架空線路引入,由于防雷裝置的接地電阻不合格,接地線被盜未及時發現和處理;避雷器裝置位置距變壓器過遠,超出10米保護范圍;冬季撤出運行的避雷器在來年雷雨季節前未恢復投運,在雷雨季節遭受雷擊過電壓而燒毀變壓器。
本回答由 江蘇華辰變壓器股份有限公司 提供
簡介:專注于變壓器、干式變壓器、油浸式變壓器、箱式變壓器,秉持“顧客至上誠信為本”的經營理念,歡迎洽談咨詢
簡介: 專注于變壓器、干式變壓器、油浸式變壓器、箱式變壓器,秉持“顧客至上誠信為本”的經營理念,歡迎洽談咨詢
廣告
-
廣告
江蘇華辰變壓器股份有限公司
2025-04-08
農村除排灌變壓器外,大多變壓器采用單相供電,照明線路較多,再加上施工中按區域排線分負荷,接電隨意性和管理不到位,造成三相負荷不均衡引起中性點飄移,嚴重時相電壓將高出額定相電壓很多,增加配電變壓器損耗,鐵芯發熱,又因為變壓器是按揉锯負荷設計制造的,長期偏相重負荷運行使某相繞組不堪重負絕緣老化造成單相或兩相繞組燒毀。
-
廣告
江蘇華辰變壓器股份有限公司
2025-04-11
總保護器方面:部分配電變壓器沒有配置漏電保護器, 或雖然配置了漏電保護器卻人為地讓其不投運, 從而導致配電變壓器在極短的時間內燒毀。