上海廣順建設工程有限公司2025-04-20
答:防水反坎缺失或高度不足(規范要求≥200mm)會使積水滲入墻體,上海廣順采用 “植筋澆筑 + 界面增強” 工藝:
?基層處理:沿墻根鑿除原裝飾層至結構層,深度≥50mm,清理浮漿后涂刷混凝土界面處理劑;
?植筋加固:植入 Φ10@200mm 鋼筋(伸入墻體≥150mm),形成鋼筋骨架;
?細石混凝土澆筑:采用 C25 防水細石混凝土澆筑反坎,高度≥250mm,澆筑時振搗密實并做圓弧倒角;
?防水增強:反坎與墻面交界處增設 200mm 寬防水附加層,墻面防水層上翻高度≥1800mm。