深圳星夢安防科技有限公司2025-04-05
1:電機旋轉,但沒有驅動閥門
(1)手自動切換損壞,將手自動切換更換即可
(2)電機的齒輪脫落或磨損,與渦桿上的轉動齒輪未嚙合。將齒輪按上或更換。
(3)閥門轉動爪之間間隙過大或損壞,閥門傳動軸套絲口損壞。
(4)渦輪與渦桿之間齒輪磨損嚴重或損壞,間隙過大。
故障現(xiàn)象2:就地可以操作,但是遠控不可以操作
(1)反饋線接反,將反饋線接對即可。
(2)遠控切換開關損壞,更換新的轉換開關。
(3)有一定的閉鎖條件,如液位、流量、壓力等。
(4)繼電器損壞,更換新的繼電器。
故障現(xiàn)象3:閥門能正確開啟和關閉,但是CRT沒有反饋
(1) 端子排接線松動,緊固一下接線即可。
(2) 卡件損壞,更換相應的卡件。
(3) 提供反饋的行程開關未動作或者行程開關損壞,重新調整行程或者更換行程開關。
本回答由 深圳星夢安防科技有限公司 提供
其余 1 條回答