當數據采集時設備出現故障時,動環監控系統會采取一系列措施來檢測、報警和處理故障,以確保系統的持續運行和數據的完整性。以下是系統可能的反應:
1. 實時告警與狀態通知?
?多級告警推送:系統立即觸發“設備離線”“信號丟失”等告警,通過短信、郵件、平臺彈窗等方式通知運維人員,部分場景支持聲光報警器聯動;
?故障設備定位:在拓撲圖中標記故障設備位置及關聯參數(如某溫濕度傳感器失效),輔助快速排查問題源頭。
2. 數據異常處理與補償?
?數據可信度標記:對故障設備關聯的歷史數據添加“不可信”標簽,避免錯誤數據影響分析結論;
?冗余數據替代:若部署了備用傳感器或冗余采集通道,系統自動切換至正常設備,保障數據連續性;
?AI數據插補:基于歷史規律與關聯參數(如用空調功率推算室溫),通過算法臨時補全缺失數據。
3. 自愈與遠程干預?
?設備自檢與重啟:智能網關可自動嘗試重啟故障設備,恢復通信鏈路;
?遠程配置調試:運維人員通過平臺遠程修改采集頻率、協議參數,排除軟件類故障;
?工單協同管理:自動生成維修工單并分配至責任人,跟蹤故障處理進度。
4. 安全控制降級保護?
?關鍵設備聯動:如UPS監測失效時,自動切換至市電直供模式并提升空調制冷冗余,避免機房過熱;
?權限隔離:故障期間限制對異常數據的操作權限,防止誤觸發控制指令。